1. المعايير والتعاريف المنطبقة على ملحقات الكابلات

هناك ثلاثة مستويات رئيسية من المعايير المطبقة لملحقات الكابلات:

المستوى 1: معايير IEC

أنظمة كبلات الطاقة IEC62076 لكابلات الطاقة المعزولة المبثوقة وملحقاتها بجهد مقدر من 150 كيلو فولت (أوم=170 كيلو فولت) حتى 500 كيلو فولت (أوم=550 كيلو فولت) - طرق الاختبار ومتطلباته

طرق اختبار IEC60840 ومتطلباتها لكابلات الطاقة المعزولة المبثوقة وملحقاتها بجهد مقنن من 30 كيلو فولت (أوم=36 كيلو فولت) إلى 150 كيلو فولت (أم=170 كيلو فولت)

جهاز توصيل الكابلات IEC60859 للمفاتيح المغلقة المعدنية المعزولة بالغاز بجهد مقدر 72.5 كيلو فولت وما فوق

IEC60502 كابلات الكهرباء المعزولة المبثوقة وملحقاتها بجهد مقدر من 1 كيلو فولت (أم=1.2 كيلو فولت) إلى 30 كيلو فولت (أم=36 كيلو فولت)

IEC60055 غلاف معدني معزول بالورق (بهيكل نحاسي أو ألومنيوم ولكن باستثناء الغاز المضغوط والكابلات المملوءة بالزيت) الفولتية المقدرة تصل إلى 18/30 كيلو فولت - الجزء 1 - اختبارات الكابلات والملحقات الفصل 7: اختبارات النوع للملحقات

IEC61442 - طريقة اختبار ملحقات كابلات الطاقة بجهد مقدر من 6 كيلو فولت (أم=7.2 كيلو فولت) إلى 30 كيلو فولت (أم=36 كيلو فولت)

المستوى 2: المعيار الوطني (معيار GB)

الفولتية المقدرة 220 كيلو فولت (أم=250 كيلو فولت) كابل الكهرباء المعزول من البولي إيثيلين المتشابك وملحقاته

GB / Z11017 كبلات طاقة معزولة من البولي إيثيلين متشابكة وملحقات بجهد مقدر 110 كيلو فولت

طريقة اختبار GB5589 لملحقات الكابلات

طرق اختبار GB9327 لضغط موصل الكابلات ومفاصل التوصيل الميكانيكية

GB14315 محطات النحاس والألومنيوم المجعد وأنابيب التوصيل للأسلاك وموصلات الكابلات

ملحوظة: GB11033" ؛ المتطلبات التقنية الأساسية لملحقات كبل الطاقة بجهد مقدر 26 و 35 كيلو فولت وأقل من" ؛ تم تخفيضه إلى JB / T8144

المستوى 3: معايير الصناعة

معيار JB (معيار رابطة صناعة الآلات)

المتطلبات الفنية الأساسية JB / T8144 لملحقات كبل الطاقة بجهد مصنّف 26 / 35kV وأقل GB11033

موصل لف مستقيم JB6464 لكابلات الطاقة بجهد مقدر 26 / 35kV وأقل

JB6465" ؛ البطانة الخزفية من النوع الداخلي والخارجي هي محطة لكابلات الطاقة ذات الجهد المقنن 26 / 35kV وأقل من" ؛

JB6466 محطة جلبة الخزف الداخلية والخارجية لكابلات الطاقة بجهد مقدر 8.7 / 10kV وأقل

JB6468 محطة ملفوفة داخلية وخارجية لكابلات الطاقة بجهد مقدر 26 / 35kV وأقل

JB7829" ؛ محطات الانكماش الحراري الداخلية والخارجية لكابلات الطاقة ذات الجهد المقنن 26 / 35kV وأقل من" ؛

JB7830 وصلة انكماش حراري من النوع المستقيم لكابلات الطاقة بجهد مقدر 26 / 35kV وأقل

JB7831" ؛ محطات بوابات داخلية وخارجية لكابلات الطاقة ذات الجهد المقنن 8.7 / 10kV وأقل من" ؛

JB7832" ؛ الفولتية المقدرة 8.7 / 10kV وتحت كابل الطاقة من خلال وصلة صب النوع"

JB / T8501.1 محطة مسبقة الصنع داخلية وخارجية لكابلات الطاقة المعزولة بالبلاستيك بجهد مصنّف يصل إلى 26/35 كيلو فولت

JB / T8503.2 محطة مسبقة الصنع داخلية وخارجية لكابلات الطاقة المعزولة بالبلاستيك بجهد مقدر يصل إلى 26/35 كيلو فولت

تشير ملحقات الكابلات إلى جميع أنواع أطراف ومفاصل الكابلات في خطوط الكابلات.

رأس طرف الكابل هو جهاز يتم تثبيته في نهاية خط الكبل ومتصل بالخطوط العلوية أو المعدات الكهربائية.

مفصل الكابل هو جهاز يربط كبلًا بكابل.

بدأ تطوير ملحقات الكابلات من نوع التغليف ، متبوعًا بنوع الأكمام الخزفية ، ونوع الصب ، والنوع القابل للتقلص بالحرارة ، والنوع الجاهز ، والنوع البارد القابل للتقلص.

التحكم في الإجهاد الكهربائي لمحطة كابل المرفق هو استخدام Hi - K لثابت العزل الكهربائي 25 وصنعه ، وثابت العزل الكهربائي للمادة ، وقوة العزل ، ومقاومة العزل ، وعامل فقدان العزل الكهربائي مقارنةً بالحفاظ على التشغيل المستقر على المدى الطويل ، من خلال هذا نوع من طريقة التحكم في الضغط ، يمكن تقليل شدة المجال الكهربائي العالية على سطح المحطة إلى 15 فولت / ميل أمان ضمن نطاق الإمكانات العالية يتحرك إلى أطراف الكبل ، بدلاً من التركيز على تدريع الكبل لقطع ضعها في مكان قريب ، بحيث يميل العزل الخارجي لمحطة الكابل إلى أن يكون توزيع المجال الكهربائي متباينًا وموحدًا.

لذلك ، يزداد جهد التفريغ للعزل الخارجي ، ويقل قطر طرف الكابل بالكامل ، ويزداد معامل الشكل لملحقات الكابلات ، مما يزيد أيضًا من جهد التفريغ.

ميزات ملحقات الكابلات:

ملحقات الكابلات (الانكماش البارد) مادة عزل الكابلات الطرفية مصنوعة من مادة مطاط السيليكون عالية الجودة ، ولها أداء جيد مسعور ، عندما تكون قطرات الماء أعلاه ، في أي وقت متدحرجة ، لا يوجد فيلم مائي موصل ، ولها خصائص الشفاء الذاتي مسعور .

بالإضافة إلى ذلك ، لديها عزل قوي ، مقاومة كهربائية ، مقاومة للتآكل ومقاومة خطية للأشعة فوق البنفسجية ، أكبر ميزة هي ضمان استقرار أداء الاستخدام على المدى الطويل.

عمر خدمة طويل ، نفس الشيء مع جسم الكابل.

وظيفة ملحقات الكابلات

في طرف الكبل والمفاصل ، بسبب فصل الغلاف المعدني للكابل وطبقة التدريع ، يكون توزيع المجال الكهربائي أكثر تعقيدًا من توزيع جسم الكبل ، وهناك ضغط محوري في المجال الكهربائي عند طرف الكابل. لذلك ، من الضروري استخدام ملحقات الكابلات لتحقيق استمرارية وتوصيل الكبل ، أي جهاز اتصال يمكنه تلبية بعض متطلبات العزل والختم.

يجب أن يجعل موصل الكبل ، والعزل ، والدرع ، والغطاء المكون من أربع طبقات هيكلية رئيسية ، وملحقات الكابلات ، كجزء لا يتجزأ من طرف كابل خط الكابل في الرأس ، والمفصل الأوسط ، هيكل الطبقات الأربع للكابل قد استمر ، على التوالي ، ويمكن تحقيق موصل جيد وعزل وموثوق وختم جيد وقوة ميكانيكية كافية ، لضمان جودة محطات الكابلات وموصل الكابلات ، لضمان موثوقية مصدر طاقة الكابل بالكامل لشبكة التوزيع.

يتميز رأس طرف ملحق الكبل بتكنولوجيا تصنيع وتصنيع مواد فريدة ، مما يجعله مرتبطًا بشكل وثيق بالعزل الرئيسي للكابل ، مما يوفر ضغطًا شعاعيًا ثابتًا ودائمًا على جسم الكابل ، وتفريغ جزئي صغير ، وجهد ابتدائي عالي ، ومستوى تأثير العزل أعلى من المستوى القياسي الحالي ، الختم الجيد للماء ، و" ؛ تنفس&مثل ؛ مع جسم الكابل.

تكنولوجيا الانكماش البارد وملحقات الكابلات

تُعرف تقنية الانكماش البارد أيضًا باسم تقنية التمدد المسبق ، والمطاط المرن في النطاق المرن مسبقًا ، والمثبت في قلب البلاستيك للانضمام إلى الثابت.

أثناء التركيب ، سوف يتقلص المطاط الصناعي ويشد بسرعة على جسم الكابل طالما تمت إزالة قلب السلك.

لا حاجة للنار والأدوات الخاصة ، ولا مشكلة في التركيب قطعة قطعة.

المنتجات الرئيسية هي 1 ، محطة داخلية للتقلص البارد 2 ، محطة خارجية للتقلص البارد 3 ، مفصل متوسط ​​يتقلص بارد 4 ، يتقلص على البارد ثلاث مجموعات أصابع.

مزايا ملحقات كابل الانكماش البارد

واحد ، من مقارنة تكنولوجيا البناء

1) بناء الانكماش البارد:

يمكن أن تقلل ملحقات الكابلات ذات الانكماش البارد الكثير من العوامل البشرية. في البناء ، يمكن أن يتقلص الانكماش البارد تلقائيًا طالما تمت إزالة اللب البلاستيكي. في عملية الانكماش ، لن يحدث الانكماش غير المنتظم لأنبوب العزل بسبب العوامل البشرية.

وبالتالي ضمان جودة البناء.

B الانكماش البارد هو الانكماش من طرف إلى آخر وفقًا للبرنامج ، والذي لا يمكن تغييره لضمان عدم ظهور أي فقاعات أثناء عملية الانكماش.

ج ـ في الوضع الخطير لصناعة البتروكيماويات.

يتجنب بناء الانكماش البارد استخدام مصدر الحرارة ويصبح آمنًا.

2) بناء الانكماش الحراري:

يتأثر الانكماش الحراري لـ A بشكل كبير بمستوى البناء. سيؤدي التسخين غير المتساوي إلى انكماش غير متساو وسمك أنبوب العزل ، أو حتى بعض الأجزاء لن تتقلص على الإطلاق ، مما يؤدي إلى انكماش وسماكة غير متساوية ، والأماكن الرقيقة عرضة للانهيار ومشاكل أخرى

في عملية الانكماش الحراري والتسخين ، يسهل على B حرق أنبوب العزل بسبب ضعف التحكم في درجة التسخين ، مما يؤثر بشكل كبير على أداء العزل لأنبوب العزل.

في عملية التسخين ، يمكن تسخين الانكماش الحراري لـ C من طرف إلى آخر أو من المنتصف إلى كلا الطرفين ، مما يؤدي بسهولة إلى ظهور فقاعات في عملية الانكماش.

D مخصص للأماكن التي يُحظر فيها الحرائق المفتوحة ومصادر الحرارة الأخرى ، مثل الصناعات البتروكيماوية والكيميائية. إذا زاد استخدام الحرائق المكشوفة من الخطر ، فقد يؤدي ذلك إلى وقوع حوادث خطيرة.

الثاني. في الاستخدام

1) ستحافظ ملحقات الكابلات ذات الانكماش البارد على التنفس المتزامن مع الكابل حيث يتمدد الكابل ويتقلص في الحرارة ، بحيث يمكن للكابل والملحقات الاحتفاظ دائمًا بمجموعة جيدة.

2) لن تتغير ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة مع التمدد الحراري وتبريد الكابل ، وستؤدي فترة التشغيل الطويلة بسهولة إلى حدوث فجوة بين الكابل والملحقات ، مما يؤدي إلى وقوع حوادث.

التباين في الجودة

1) نظرًا للمزايا الكامنة في الانكماش البارد ، فإن تطبيق ملحقات كابل الانكماش البارد يتطور باستمرار نحو الجهد العالي. حاليا ، تتوفر ملحقات كابل الانكماش البارد 110KV.

2) إن العيوب المتأصلة في ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة تجعل تطبيق ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة تحوم تحت فئة الجهد 35KV لفترة طويلة. ومع ذلك ، في فئة الجهد 35KV ، أصبحت ملحقات الكابلات القابلة للانكماش الحراري سببًا مهمًا للحوادث المتكررة في تشغيل الكابلات.

مقارنة الأسعار

1) سعر الانكماش البارد باهظ الثمن. في الوقت الحاضر ، يبلغ سعر الانكماش البارد حوالي 4-10 مرات أو أكثر من سعر الانكماش الساخن. ومع ذلك ، من منظور تكلفة التشغيل على المدى الطويل ، يمكن إعطاء المزيد من الاعتبارات للانكماش البارد فوق 10 كيلو فولت ، خاصة فوق 35 كيلو فولت ، مما يقلل من تكلفة التشغيل على المدى الطويل

2) الانكماش الحراري رخيص. في الوقت الحاضر ، يتم استخدام الانكماش الحراري على نطاق واسع في الحقول التي تقل عن 35 كيلو فولت ، وكان مستوى 35 كيلو فولت تدريجياً مفرطًا في الانكماش البارد. الحقول 10KV و 1KV لا تزال تستخدم على نطاق واسع بسبب السعر المنخفض.

باختصار ، في الحقل الذي يزيد عن 10 كيلو فولت ، تكون تكلفة التشغيل طويلة المدى لاستخدام الانكماش البارد أقل من تكلفة الانكماش الساخن ، لذلك يوصى باستخدام الانكماش البارد.

عند 10KV أو أقل ، من الاقتصادي استخدام الانكماش الحراري.

الانكماش البارد طالما أن القليل من الضرر سهل للعزل السيئ سهل الحادث!

في الوقت الحاضر ، معظم الملحقات المستخدمة لكابلات الطاقة المعزولة المبثوقة من 6 إلى 35 كيلوفولت هي ملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد وإكسسوارات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة.

النوعان الهيكليان من المنتجات لهما خصائص مختلفة.

1) ميزات المنتج لملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد.

إكسسوارات كابل الانكماش البارد مصنوعة من مطاط السيليكون الخاص عالي المرونة عن طريق القولبة بالحقن.

وحدة التحكم في الإجهاد الكهربائي هندسية: مخروط الإجهاد ، ودرجة الحرارة العالية وعملية الفلكنة بالضغط العالي ، والجسم العازل الجاهز في شكل وحجم موثوق به بالكامل ، وأداء كهربائي مستقر.

عند التثبيت ، يتم تثبيته بالكابل ويصبح واحدًا مع الكابل.

2) ميزات المنتج لملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة.

ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة مبثوقة من مركبات المطاط والبلاستيك (البوليمرات) ، ويتم ربطها بشكل متقاطع بواسطة إشعاع عالي الطاقة ، ويتم تبريدها وتشكيلها عند التمدد والتوسع إلى الحجم الهندسي المطلوب قبل مغادرة المصنع.

في التركيب الميداني ، من الضروري التسخين إلى درجة حرارة معينة ، والاستفادة من" ؛ الذاكرة المرنة" ؛ خاصية البوليمر للتقلص مرة أخرى إلى الموضع الصحيح ، وذلك لتشديد جزء قطع الكابلات والتركيب لتلبية متطلبات ختم العزل.

وحدة التحكم في الضغط الكهربائي من نوع المعلمة.

3) ميزات ملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد (مقارنة بملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة).

بالمقارنة مع ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة ، فإن ملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد لها الخصائص التالية:

الخصائص الكهربائية الجيدة للمواد.

إكسسوارات الكابلات القابلة للتقلص على البارد مصنوعة من مطاط السيليكون بمرونة عالية ، وعزل جيد ، ومقاومة للتسرب ، ومقاومة للماء ، ومقاومة الطقس ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

المواد المستخدمة في ملحقات الكابلات القابلة للانكماش الحراري هي مادة مطاطية وبلاستيكية مركبة (بوليمر). المادة نفسها ليس لها مرونة ، فقط وظيفة" ؛ الذاكرة المرنة" ؛.

(2) أداء مستقر لوحدة التحكم في الضغط الكهربائي.

تعتبر وحدة التحكم في الضغط الكهربائي لملحقات الكابلات ذات الانكماش البارد هندسية: مخروط الإجهاد ، والذي يعتمد على منحنيات هندسية لتحسين تشوه المجال الكهربائي. لقد تم تشكيل شكله في الشركة ، لذلك فإن أداء وحدة التحكم في الضغط الكهربائي مستقر.

ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة ، وحدة التحكم في الضغط الكهربائي لنوع المعلمة ، وحدة التحكم في الضغط الكهربائي هي ثابت العزل الكهربائي ومقاومة الحجم بين المواد العازلة وصب المواد شبه الموصلة ، يصعب التحكم في المعلمات الخاصة للمادة ويسهل تغييرها ، في عملية التشكيل والبناء يؤدي إلى أداء وحدة التحكم في الإجهاد الكهربائي غير المستقر.

النوع الهيكلي أكثر مثالية.

يتم تصنيع مخروط الضغط وجزء العزل لملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد ككل في المصنع من خلال عملية التشكيل بدرجات حرارة عالية وضغط عالي. أثناء التثبيت ، لا يلزم تثبيت الملحقات إلا على الكابل المعالج. يمكن التحكم في جودة المنتج في المصنع ، كما أن حجم عمل التثبيت في الموقع أقل.

هيكل ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة هو الأنابيب: أنابيب الضغط ، وأنابيب العزل الداخلية والخارجية ، والأنابيب شبه الموصلة متداخلة. من الصعب تجنب فجوة هوائية صغيرة بين جميع أنواع الأنابيب ، ومن الصعب ضمان أداء التفريغ الجزئي للمفاصل الوسيطة.

تركيب أكثر ملاءمة: لا حاجة للنار.

نظرًا لمحدودية نوع الهيكل ، في بعض المواقف الخالية من الحرائق ، لا يمكن استخدام ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة ؛

لا تخضع ملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد لهذا القيد ، ولا توجد حاجة للحريق والأدوات الخاصة الأخرى أثناء التثبيت. يمكن سحب الهيكل العظمي في الجسم الرئيسي فقط أو يمكن وضع الجسم الرئيسي باليد.

(5) خصائص واجهة جيدة.

ملحق الكابل القابل للتقلص على البارد مصنوع من مطاط السيليكون عالي المرونة ، والملحق عبارة عن جسم مرن. بعد التثبيت ، يكون الملحق دائمًا مرتبطًا بإحكام بالكابل ، والذي يصبح جزءًا لا يتجزأ من الكبل. وفي الوقت نفسه ، لديها ضغط كبير على الواجهة ، وخصائص واجهة جيدة وأداء تفريغ جزئي جيد.

نظرًا لأن مواد ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة ليست مرنة في درجة حرارة الغرفة بعد التسخين ، فإن ثني الكبل وعجنه سيؤدي إلى الفصل بين ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة والكابل بعد التثبيت.

في عملية تشغيل الكابل ، سيؤدي تغيير درجة الحرارة المحيطة أيضًا إلى إنشاء فجوة بين الملحق القابل للتقلص بالحرارة والكابل ، مما يؤدي إلى ضعف أداء الواجهة بين الملحق والكابل وضعف أداء التفريغ الجزئي في التشغيل الفعلي ، خاصةً لفئة الجهد 35kV.

أداء ختم موثوق.

ملحق الكابل القابل للتقلص على البارد مصنوع من مادة مطاط السيليكون عالية المرونة. بعد التثبيت ، يصبح الملحق والكابل واحدًا. عندما يتمدد الكابل ويتقلص بسبب درجة الحرارة ، سوف يتمدد الملحق وينكمش وفقًا لذلك.

يتم إحكام إغلاق إكسسوارات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة بشكل أساسي عن طريق مادة لاصقة تذوب بالحرارة وضغط ضغط انقباضي.

بعد تركيب ملحقات الانكماش الحراري ، عندما تنخفض درجة الحرارة ، سينكمش الكابل (التمدد الحراري والانكماش البارد) ، فقط انكماش جيد لمكونات الانكماش الحراري ، هيكل مستقر ، لم يعد لديه مرونة ، لذلك فقد الكابل قوة الضغط المرنة ، الختم كل هذا يتوقف على مانع التسرب ، أداء الختم غير موثوق به.

مقارنة تكلفة المواد والإنتاج.

تبلغ تكلفة المواد للرأس الأوسط من النوع البارد المنكمش (خارجي) 6-7 أضعاف تكلفة نوع الانكماش الحراري ، وسعر المواد حوالي 6500 يوان (بعض الاختلافات بين المواصفات المختلفة) ؛

سعر المواد الطرفية من النوع القابل للتقلص بالحرارة المحلية (الخارجية) هو 4-5 مرات من النوع القابل للتقلص بالحرارة ، وسعر المادة حوالي 3000 يوان (المواصفات مختلفة بعض الاختلاف).

المواد الاستهلاكية الأخرى تختلف قليلاً.

تكلفة الإنتاج (أي تكلفة العمالة المستخدمة في الإنتاج) أعلى قليلاً من تكلفة الإنتاج للانكماش الساخن.

مقارنة الأسعار

1) سعر الانكماش البارد باهظ الثمن. في الوقت الحاضر ، يبلغ سعر الانكماش البارد حوالي 4-10 مرات أو أكثر من سعر الانكماش الساخن. ومع ذلك ، من منظور تكلفة التشغيل على المدى الطويل ، يمكن إعطاء المزيد من الاعتبارات للانكماش البارد فوق 10 كيلو فولت ، خاصة فوق 35 كيلو فولت ، مما يقلل من تكلفة التشغيل على المدى الطويل

2) الانكماش الحراري رخيص. في الوقت الحاضر ، يتم استخدام الانكماش الحراري على نطاق واسع في الحقول التي تقل عن 35 كيلو فولت ، وكان مستوى 35 كيلو فولت تدريجياً مفرطًا في الانكماش البارد. الحقول 10KV و 1KV لا تزال تستخدم على نطاق واسع بسبب السعر المنخفض.

باختصار ، في الحقل الذي يزيد عن 10 كيلو فولت ، تكون تكلفة التشغيل طويلة المدى لاستخدام الانكماش البارد أقل من تكلفة الانكماش الساخن ، لذلك يوصى باستخدام الانكماش البارد.

عند 10KV أو أقل ، من الاقتصادي استخدام الانكماش الحراري.

الانكماش البارد طالما أن القليل من الضرر سهل للعزل السيئ سهل الحادث!

في الوقت الحاضر ، معظم الملحقات المستخدمة لكابلات الطاقة المعزولة المبثوقة من 6 إلى 35 كيلوفولت هي ملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد وإكسسوارات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة.

النوعان الهيكليان من المنتجات لهما خصائص مختلفة.

1) ميزات المنتج لملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد.

إكسسوارات كابل الانكماش البارد مصنوعة من مطاط السيليكون الخاص عالي المرونة عن طريق القولبة بالحقن.

وحدة التحكم في الإجهاد الكهربائي هندسية: مخروط الإجهاد ، ودرجة الحرارة العالية وعملية الفلكنة بالضغط العالي ، والجسم العازل الجاهز في شكل وحجم موثوق به بالكامل ، وأداء كهربائي مستقر.

عند التثبيت ، يتم تثبيته بالكابل ويصبح واحدًا مع الكابل.

2) ميزات المنتج لملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة.

ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة مبثوقة من مركبات المطاط والبلاستيك (البوليمرات) ، ويتم ربطها بشكل متقاطع بواسطة إشعاع عالي الطاقة ، ويتم تبريدها وتشكيلها عند التمدد والتوسع إلى الحجم الهندسي المطلوب قبل مغادرة المصنع.

في التركيب الميداني ، من الضروري التسخين إلى درجة حرارة معينة ، والاستفادة من" ؛ الذاكرة المرنة" ؛ خاصية البوليمر للتقلص مرة أخرى إلى الموضع الصحيح ، وذلك لتشديد جزء قطع الكابلات والتركيب لتلبية متطلبات ختم العزل.

وحدة التحكم في الضغط الكهربائي من نوع المعلمة.

3) ميزات ملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد (مقارنة بملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة).

بالمقارنة مع ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة ، فإن ملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد لها الخصائص التالية:

الخصائص الكهربائية الجيدة للمواد.

إكسسوارات الكابلات القابلة للتقلص على البارد مصنوعة من مطاط السيليكون بمرونة عالية ، وعزل جيد ، ومقاومة للتسرب ، ومقاومة للماء ، ومقاومة الطقس ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

المواد المستخدمة في ملحقات الكابلات القابلة للانكماش الحراري هي مادة مطاطية وبلاستيكية مركبة (بوليمر). المادة نفسها ليس لها مرونة ، فقط وظيفة" ؛ الذاكرة المرنة" ؛.

(2) أداء مستقر لوحدة التحكم في الضغط الكهربائي.

تعتبر وحدة التحكم في الضغط الكهربائي لملحقات الكابلات ذات الانكماش البارد هندسية: مخروط الإجهاد ، والذي يعتمد على منحنيات هندسية لتحسين تشوه المجال الكهربائي. لقد تم تشكيل شكله في الشركة ، لذلك فإن أداء وحدة التحكم في الضغط الكهربائي مستقر.

ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة ، وحدة التحكم في الضغط الكهربائي لنوع المعلمة ، وحدة التحكم في الضغط الكهربائي هي ثابت العزل الكهربائي ومقاومة الحجم بين المواد العازلة وصب المواد شبه الموصلة ، يصعب التحكم في المعلمات الخاصة للمادة ويسهل تغييرها ، في عملية التشكيل والبناء يؤدي إلى أداء وحدة التحكم في الإجهاد الكهربائي غير المستقر.

النوع الهيكلي أكثر مثالية.

يتم تصنيع مخروط الضغط وجزء العزل لملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد ككل في المصنع من خلال عملية التشكيل بدرجات حرارة عالية وضغط عالي. أثناء التثبيت ، لا يلزم تثبيت الملحقات إلا على الكابل المعالج. يمكن التحكم في جودة المنتج في المصنع ، كما أن حجم عمل التثبيت في الموقع أقل.

هيكل ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة هو الأنابيب: أنابيب الضغط ، وأنابيب العزل الداخلية والخارجية ، والأنابيب شبه الموصلة متداخلة. من الصعب تجنب فجوة هوائية صغيرة بين جميع أنواع الأنابيب ، ومن الصعب ضمان أداء التفريغ الجزئي للمفاصل الوسيطة.

تركيب أكثر ملاءمة: لا حاجة للنار.

نظرًا لمحدودية نوع الهيكل ، في بعض المواقف الخالية من الحرائق ، لا يمكن استخدام ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة ؛

لا تخضع ملحقات الكابلات القابلة للتقلص على البارد لهذا القيد ، ولا توجد حاجة للحريق والأدوات الخاصة الأخرى أثناء التثبيت. يمكن سحب الهيكل العظمي في الجسم الرئيسي فقط أو يمكن وضع الجسم الرئيسي باليد.

(5) خصائص واجهة جيدة.

ملحق الكابل القابل للتقلص على البارد مصنوع من مطاط السيليكون عالي المرونة ، والملحق عبارة عن جسم مرن. بعد التثبيت ، يكون الملحق دائمًا مرتبطًا بإحكام بالكابل ، والذي يصبح جزءًا لا يتجزأ من الكبل. وفي الوقت نفسه ، لديها ضغط كبير على الواجهة ، وخصائص واجهة جيدة وأداء تفريغ جزئي جيد.

نظرًا لأن مواد ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة ليست مرنة في درجة حرارة الغرفة بعد التسخين ، فإن ثني الكبل وعجنه سيؤدي إلى الفصل بين ملحقات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة والكابل بعد التثبيت.

في عملية تشغيل الكابل ، سيؤدي تغيير درجة الحرارة المحيطة أيضًا إلى إنشاء فجوة بين الملحق القابل للتقلص بالحرارة والكابل ، مما يؤدي إلى ضعف أداء الواجهة بين الملحق والكابل وضعف أداء التفريغ الجزئي في التشغيل الفعلي ، خاصةً لفئة الجهد 35kV.

أداء ختم موثوق.

ملحق الكابل القابل للتقلص على البارد مصنوع من مادة مطاط السيليكون عالية المرونة. بعد التثبيت ، يصبح الملحق والكابل واحدًا. عندما يتمدد الكابل ويتقلص بسبب درجة الحرارة ، سوف يتمدد الملحق وينكمش وفقًا لذلك.

يتم إحكام إغلاق إكسسوارات الكابلات القابلة للتقلص بالحرارة بشكل أساسي عن طريق مادة لاصقة تذوب بالحرارة وضغط ضغط انقباضي.

بعد تركيب ملحقات الانكماش الحراري ، عندما تنخفض درجة الحرارة ، سينكمش الكابل (التمدد الحراري والانكماش البارد) ، فقط انكماش جيد لمكونات الانكماش الحراري ، هيكل مستقر ، لم يعد لديه مرونة ، لذلك فقد الكابل قوة الضغط المرنة ، الختم كل هذا يتوقف على مانع التسرب ، أداء الختم غير موثوق به.

مقارنة تكلفة المواد والإنتاج.

تبلغ تكلفة المواد للرأس الأوسط من النوع البارد المنكمش (خارجي) 6-7 أضعاف تكلفة نوع الانكماش الحراري ، وسعر المواد حوالي 6500 يوان (بعض الاختلافات بين المواصفات المختلفة) ؛

سعر المواد الطرفية من النوع القابل للتقلص بالحرارة المحلية (الخارجية) هو 4-5 مرات من النوع القابل للتقلص بالحرارة ، وسعر المادة حوالي 3000 يوان (المواصفات مختلفة بعض الاختلاف).

المواد الاستهلاكية الأخرى تختلف قليلاً.

تكلفة الإنتاج (أي تكلفة العمالة المستخدمة في الإنتاج) أعلى قليلاً من تكلفة الإنتاج للانكماش الساخن.

ملحقات كابلات الكهرباء القابلة للانكماش الحراري

تتميز ملحقات كابلات الطاقة القابلة للتقلص بالحرارة بالحجم الصغير والوزن الخفيف والتركيب السهل والأداء الممتاز بنسبة السعر. إنها مناسبة للمعالجة النهائية والتوصيل الوسيط لكابلات الطاقة بقدرة 1 كيلو فولت و 10 كيلو فولت و 35 كيلو فولت.

يمكن تقسيم ملحقات الكابلات 1KV إلى نواة ، وثلاثة نواة ، وأربعة نواة ، وخمسة طرفية ووصلة وسيطة ، ومسافة فتح المحطة هي 600 مم ؛

يمكن تقسيم ملحقات الكابلات 10kV و 35kV إلى نواة واحدة ، وثلاثة أطراف داخلية أساسية ، ومحطة خارجية واتصال وسيط ، ومسافة فتح المحطة الداخلية هي 650 مم ، ومسافة فتح المحطة الخارجية 800 مم.

هناك العديد من الشركات المصنعة لملحقات الكابلات ذات الانكماش الحراري ، ويختلف حجم وتركيب المنتجات قليلاً.

1. رأس طرف كابل الانكماش الحراري

يظهر في الشكل مخطط تجريد رأس طرف كبل ثلاثي النواة 10 كيلو فولت.

في الشكل ، يكون العمل عبارة عن تجريد للغمد الشكل 5-110 كيلو فولت ثلاثي النواة للكابل ثلاثي النواة بطول القطع ، داخلي 550 مم ، خارجي 750 مم.

J يبلغ عمق الفتحة الطرفية 10 10 مم.

1) تجريد الكابل: قم بفصل الغلاف الخارجي وشريط الفولاذ (إن وجد) والغمد الداخلي للكابل وفقًا للأبعاد الموضحة في الرسم.

طول تجريد الغلاف الخارجي للكابل أحادي المركز 35 كيلو فولت هو 780 مم ، بالإضافة إلى عمق ثقب المحطة و 10 مم.

(4) انزع الشريط النحاسي المحمي والطبقة شبه الموصلة (لكابل ثلاثي النواة 10 كيلو فولت): انزع الشريط النحاسي المحمي من 50 مم فوق نهاية إصبع غمد الفرع.

يجب الاحتفاظ بالطبقة شبه الموصلة المتبقية 20 مم وتجريدها. يتم التخلص من نهاية الطبقة شبه الموصلة المحتجزة وفقًا للإجراءات والمتطلبات العامة لعملية التركيب.

(5) عزل عزل نهاية النواة المماسية: قم بفصل عزل نهاية قلب السلك بإضافة 10 مم إلى عمق الفتحة الطرفية ؛

بالنسبة لكابل 35 كيلو فولت ، يجب قطع نهاية العزل إلى مخروط بطول 30 مم.

(6) طرف العقص: قم بإزالة النتوءات واللوحات بعد العقص.

(7) تركيب أنبوب الضغط: امسح السطح العازل بعامل التنظيف.

ملاحظة: امسح الطبقة شبه الموصلة نظيفة