الخلاصة: خط نقل الجهد العالي العلوي هو شريان نظام الطاقة، وحالة تشغيله تحدد مباشرة سلامة وفائدة نظام الطاقة. في الممارسة العملية، وحوادث كسر خط علوي الجهد العالي الناجمة عن الحمل الزائد والشيخوخة من المعدات تحدث أيضا. الكشف بالأشعة تحت الحمراء لديه خصائص لمسافات طويلة، لا انقطاع التيار الكهربائي، لا اتصال ولا تفكك، والذي يوفر وسيلة متقدمة لرصد حالة خط نظام الطاقة. ومع ذلك ، هناك خبرة قليلة في الكشف على الخط وليس هناك معيار المقابلة. ولذلك، تقدم هذه الورقة طريقة لارتفاع درجة الحرارة في نطاق الإنذار عندما يتم استخدام الأشعة تحت الحمراء thermoimager للكشف عن خط [ واحد ] وطريقة ارتفاع درجة الحرارة النسبية [ اثنين ] أوجه القصور في التحليل. وإلى جانب الحالة الفعلية، يقترح أسلوب التمييز المطلق في فرق درجات الحرارة.
الكلمات الرئيسية: طريقة ارتفاع درجة حرارة حدود الإنذار، وطريقة ارتفاع درجة الحرارة النسبية، وطريقة التمييز المطلق لفرق درجة الحرارة
1. الكشف بالأشعة تحت الحمراء وطريقة التمييز لعيوب خط الجهد العالي
كتابة [ واحد ] ورقة تقترح أن يتم استخدام ارتفاع درجة الحرارة النسبية المحيطة من نقطة ساخنة توليد للحكم على العيوب الحرارية، ويتم إعطاء التنبيه ارتفاع درجة الحرارة الحد متر للاتصال المحموم من الأسلاك المختلفة تحت تيار الحمل المختلفة. عندما يكون ارتفاع درجة حرارة النقطة المكتشفة إلى درجة الحرارة المحيطة أكبر من ارتفاع درجة حرارة المنبه المحدد في الجدول ، فإنه يعتبر معيبا ، ويتم تحديد نوع العيب وفقا لارتفاع درجة حرارة المنبه في الجدول. هذه الطريقة بسيطة وبديهية وعملية ، ولكن في الكشف عن الأشعة تحت الحمراء للخط ، توجد أوجه القصور التالية:
واحد) بالنسبة لخط نقل الجهد العالي العلوي ، بسبب محدودية الظروف ، من المستحيل قياس درجة الحرارة المحيطة والرطوبة وسرعة الرياح ومسافة الكشف بدقة حول الخط. وعموما، تستخدم درجة حرارة بيئة الأرض والرطوبة وسرعة الرياح كمعلمات بيئية للخط لتقدير مسافة الكشف. لذلك ، فإن ارتفاع درجة الحرارة في درجة الحرارة المحيطة النسبية للنقعة الساخنة المقاسة غير صحيح ، مما سيؤدي حتما إلى خطأ في حكم العيب الحراري .
اثنين) لخطوط DC و AC عالية الجهد، حتى لو كانت نفس المواد ونفس الظروف البيئية، وذلك بسبب تأثير الجلد وتأثير القرب، وتدفئة خطوط التيار المتردد تحت نفس حالة الحمل الحالية ينبغي أن تكون أكثر خطورة من أن من DC [ واحد ] يقتصر على تنظيم ارتفاع درجة الحرارة فقط من حدود التنبيه وفقا لنوع موصل وتحميل التيار.
ثلاثة) خصائص التدفئة من مختلف المعدات والمواد مختلفة، وارتفاع درجة الحرارة المسموح بها في ظل ظروف مختلفة يجب أن تكون مختلفة. على سبيل المثال، عندما يكون هناك إشعاع شمسي، سيتم إضافة ارتفاع معين في درجة الحرارة إلى الجسم المختبر. في هذا الوقت، ينبغي أن يكون ارتفاع درجة الحرارة من حدود الإنذار مختلفة بوضوح عن ذلك دون الإشعاع الشمسي. من الواضح أنه ليس من المريح والدقيق استخدام هذه الطريقة ببساطة لتحليل العيوب الحرارية.
دليل تطبيق تقنية التشخيص بالأشعة تحت الحمراء للمعدات الحية يطرح طريقة حكم ارتفاع درجة الحرارة النسبية لتحديد الخطأ الحراري للمعدات الحرارية المستحثة الحالية. هذا الأسلوب يحلل العلاقة بين الفرق النسبي في درجة الحرارة ومقاومة الاتصال، ويعتمد على معيار صناعة الطاقة الكهربائية "إجراء الاختبار الوقائي للمعدات الكهربائية" (DL / T596) يتم تحديد معيار ارتفاع درجة الحرارة النسبية لتحليل العيوب الحرارية للمعدات الحرارية المستحثة الحالية وفقا لأحكام مقاومة الاتصال. تحدد هذه الطريقة طريقة الحكم من الأسباب الداخلية للتدفئة ، وتتغلب على تأثير بعض العوامل البيئية وتحميل التيار على نتائج القياس ، ولها تأثير توجيهي على تشخيص الأشعة تحت الحمراء لمعدات الطاقة. ومع ذلك ، للكشف عن الأشعة تحت الحمراء من الخط ، والمعيار غير كاف
واحد) في الوقت الحاضر، لا يوجد معيار وطني لمقاومة الاتصال الكمي للتجهيزات الخط في العملية. لم يتم تحديد معيار صناعة الطاقة الكهربائية ، رمز الاختبار الوقائي لمعدات الطاقة ، والذي هو أساس المبدأ التوجيهي ، لذلك من الصعب تحديد معيار حكم الفرق النسبي في درجة الحرارة .
اثنين) هذا الدليل والمستند [اثنين] ارتفاع درجة الحرارة النسبية معيار الحكم من جميع معدات تحويل أخرى غير قاطع الدائرة والتبديل هو نفسه أن من التبديل العزل، في حين أن متطلبات مقاومة الاتصال من قطع الاتصال تختلف عن تلك التجهيزات خط ؛
ثلاثة) طريقة ارتفاع درجة الحرارة النسبية لا يمكن النظر في ارتفاع درجة الحرارة الإضافية الناجمة عن الإشعاع الشمسي ;
أربعة) يشير الدليل أيضا إلى الارتفاع الفعلي في درجة الحرارة في البقعة الساخنة< at="" 10k,="" the="" deviation="" between="" relative="" temperature="" difference="" and="" relative="" resistance="" will="" be="" more="" dispersed,="" which="" will="" affect="" the="" accurate="" judgment="" of="" equipment="" defects,="" and="" this="" type="" of="" thermal="" defects="" accounts="" for="" a="" large="" proportion="" of="" the="" line="">
خمسة) يعتبر المبدأ التوجيهي أنه إذا كان معدل الحمل هو ما يقرب من 100 ٪ ، فإنه يمكن أن تشير إلى تسخين الأجهزة الكهربائية AC الجهد العالي في عملية طويلة الأجل (GB763 -90) لتنفيذ.
لتسخين أسلاك نقل النفقات العامة ذات الجهد العالي ، يتطلب تسخين الأجهزة الكهربائية عالية الجهد AC في التشغيل طويل الأجل (GB763-90) الحد الأقصى المسموح به لدرجة حرارة العمل من حبلا الألومنيوم الصلب الأساسي + 70 درجة مئوية ، وفقا للظروف الفنية العامة لتجهيزات الطاقة (GB2314-85) يجب أن يلبي أداء الاتصال الكهربائي لتجهيزات الطاقة المتطلبات التالية:
واحد ) لا تكون المقاومة بين طرفي مفصل الموصل أكبر من مقاومة نفس طول الموصل .
اثنين) يجب أن ارتفاع درجة الحرارة عند اتصال موصل لا تكون أكبر من ذلك من موصل متصل ;
ثلاثة) يجب أن لا تكون القدرة الحالية على حمل جميع التجهيزات التي تحمل حمولة كهربائية أقل من قدرة الموصل المثبت.
وفقا للقواعد المذكورة أعلاه ، يمكن التعرف على أنه في ظل عملية التحميل العادية ، تكون درجة الحرارة عند أنبوب التقاطع ، ومشبك التوتر ، ولوحة التكيف ، ولوحة الربط للخط الثاني هي نفسها أو أصغر من موصل خط الإرسال. لذلك ، يمكن أن تؤخذ درجة حرارة موصل الجري العادي بالقرب من الكائن المختبر ك درجة حرارة مرجعية ، أي للأماكن التي بها عيوب حرارية ، يمكن أخذ درجة حرارة أسلاك أو أسلاك ك درجة حرارة مرجعية على بعد 5 أمتار من النقطة الساخنة.
في هذا الوقت ، يمكن استخدام طريقة الفرق المطلق في درجة الحرارة للحكم: خذ درجة الحرارة القصوى للموصل أو تجهيزات الأسلاك التي تعمل عادة على بعد 5 أمتار من الجسم قيد الاختبار ك درجة حرارة مرجعية Ta ، ودرجة حرارة الجسم المقاس t ، Δ T = T - TA ، وفقا ل Δ T يستخدم للحكم على العيب الحراري ، والذي يمكن أن يزيل تأثير ارتفاع درجة الحرارة الإضافي الناجم عن الإشعاع الشمسي. وفي الوقت نفسه، وبسبب التجانس، يتم تقليل الخطأ الناجم عن عدم دقة المعلمات مثل مسافة الكشف ودرجة الحرارة المحيطة والرطوبة وسرعة الرياح.
من حيث معايير الحكم على العيوب ، يعتبر ما يلي:
واحد) ل thermoimagers الأشعة تحت الحمراء، وهناك بعض الأخطاء القياس، مثل thv570 المتقدمة من SATH وPM280 على الجانب الآخر، ودقتها ± اثنين ٪( نطاق القراءة ) أو ± 2 درجة مئوية ؛
اثنين) للخطوط التي تم تشغيلها لفترة طويلة، بسبب الأضرار التي لحقت موصل أثناء تجعيد والتآكل وارتداء في عملية طويلة الأجل، لتركيبات الخط في العملية، مثل ربط الأنابيب، ونحن نعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نطاق ارتفاع درجة الحرارة المسموح بها، بدلا من الامتثال الصارم لمعيار gb2314-85، وهذا هو، ودرجة الحرارة في تجهيزات الأسلاك ليست بالضرورة أقل أو متساوية من درجة حرارة تشغيل العادي المحيطة موصل ;
ثلاثة) بسبب خطأ القياس وعشوائية اختيار النقطة المرجعية ، ودرجة حرارة نقطة مرجعية مختارة لديها مجموعة معينة من الاختلاف. من التحليل النظري ونتائج الملاحظة الفعلية ، يتم عرض نطاق درجة الحرارة< 2℃="">
أربعة) بسبب اختلاف الظروف البيئية الفعلية، أي الأشعة تحت الحمراء الحرارية لا يمكن إعطاء مخطط التصحيح العام الذي يتسق مع الوضع الفعلي لموقع الكشف. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المعلمات البيئية لتصحيح درجة الحرارة المطلوبة من قبل thermoimager الأشعة تحت الحمراء هي خطأ ، وبالتالي فإن نتائج القياس لديها بعض الأخطاء.
وباختصار، يتم إجراء التحليل في حمولة كاملة مع الإشارة إلى المعايير الوطنية ذات الصلة والخبرة المحلية والدولية (عندما لا يتم تصنيف الحمل، يمكن تحويل الحرارة الأشعة تحت الحمراء العامة إلى تحميل تصنيف) ، لخط الجهد العالي التدفئة التمييز Δ يعتبر أن هناك خطر اتصال طفيف عندما ر هو أقل من 10 درجة مئوية ( عيوب حرارية عامة ) ، Δ T هو عيب كبير إذا كان يتجاوز 10 درجة مئوية ولكن ليس أكثر من 30 °C, Δ T هو عيب طارئ عندما يتجاوز 30 درجة مئوية. بسبب الأخطاء في القياس والجوانب الأخرى، Δ T القاضي القيمة الحدية للعيوب ليست مطلقة، وينبغي تحليلها وفقا للقياس. وفقا للمعايير المذكورة أعلاه ، يتم الحكم على العيوب الحرارية في الاختبار الفعلي.
3 استنتاجات واقتراحات
بل هو وسيلة أكثر ملاءمة ومعقولة للتمييز بين العيوب الحرارية من خطوط نقل النفقات العامة عن طريق طريقة الفرق في درجة الحرارة المطلقة.