يحتاج درع النحاس والدرع الفولاذي لكابل الطاقة عالي الجهد عمومًا إلى التأريض. ما هو الفرق بين التأريض عند كلا الطرفين والتأريض في أحد الطرفين؟
هل يمكن لحام التدريع الفولاذي والدرع النحاسي معًا عند عمل نهايات الكابلات؟
هل يمكن لحام الدروع الفولاذية والدرع النحاسي معًا عند صنع الطرف الأوسط للكابل؟
أكثر من 35 كيلو فولت كبل عالي الجهد لكابل أحادي النواة ، كابل أحادي النواة في الطاقة ، يمكن أن يشكل جهدًا مستحثًا في الدرع ، إذا تم تشكيل درع وحلقة على طرفي التدريع والتأريض بين الأرض ، فسوف ينتج عنه تيار مستحث ، طبقة حماية الكابلات ستكون حمى ، وفقدان الطاقة ، والتأثير على التشغيل العادي للخط ، من أجل تجنب حدوث هذه الظاهرة ، مع طريقة التأريض في أحد الأطراف ، عادةً عندما يكون الخط طويلاً جدًا أيضًا يمكن استخدامها في تأريض محايد وربط متقاطع ، إلخ.
عند عمل طرف الكابل ، يتم لحام الدروع الفولاذية والدرع النحاسي وتأريضهما بشكل منفصل لتسهيل فحص الدرع الداخلي للكابل. أثناء فحص الدرع الداخلي للكابل ، يتم تطبيق جهد بين الدرع الفولاذي والدرع النحاسي. إذا كان يمكنه تحمل جهد معين ، فقد ثبت أن الدرع الداخلي سليم.
إذا لم يكن هناك مثل هذا المطلب ، فيمكن تأريض الدرع الفولاذي والدرع النحاسي معًا دون اختبار الغلاف الداخلي للكابل (نوصي بالتأريض بعد خيوط منفصلة).
لماذا تحتاج كابلات الطاقة المعزولة XLPE أحادية النواة HV إلى طريقة تأريض خاصة؟
لوائح أمان الطاقة: يتم تأريض 35 كيلو فولت وأقل من مستوى الجهد للكابلات من كلا الطرفين ، وذلك لأن معظم هذه الكابلات عبارة عن كبلات ثلاثية النواة ، في التشغيل العادي ، من خلال إجمالي التيار عبر النوى الثلاثة
وهو صفر ، لا يوجد أي تدفق خارج غطاء الألمنيوم أو الدرع المعدني ، لذلك لا يوجد جهد مستحث في كلا طرفي الألومنيوم المغطى أو الدرع المعدني ، لذلك لن يكون هناك تيار مستحث يتدفق عبر غلاف الألمنيوم أو الدرع المعدني بعد كلا الطرفين.
ولكن عندما يتجاوز الجهد 35 كيلو فولت ، يمكن اعتبار معظم الكابلات أحادية النواة ، وهي العلاقة بين قلب السلك للكابل أحادي النواة والدرع المعدني ، بمثابة ملف أولي للمحول.
عندما يمر قلب الكبل أحادي النواة عبر التيار ، سيكون هناك خطوط مجال مغناطيسي عبر غلاف الألمنيوم المتصل أو طبقة الدرع المعدني ، بحيث يظهر طرفاها الجهد المستحث.
يتناسب طول خط الكابل مع حجم الجهد المستحث مع التيار عبر الموصل ، وعندما يكون الكبل طويلًا جدًا ، فإن جهد الحث على الغلاف يصل إلى درجة تعريض السلامة الشخصية للخطر ، حدث خطأ في الخط وتشغيل الجهد الزائد أو ضرب البرق ، سيشكل التدريع جهدًا عاليًا للحث ، وقد يؤدي إلى انهيار عزل الغمد.
في هذه المرحلة ، إذا كانت حزمة الألمنيوم لا تزال متصلة أو ثلاثة متصلة ببعضها البعض على طرفي طبقة التدريع المعدنية ، فستظهر كيس الألمنيوم أو طبقة التدريع المعدني كثيرًا من التداول ، القيمة الأساسية لتيار الخط 50٪ - 95 ٪ ، وفقدان الشكل أو الحزمة أو طبقة الحماية المعدنية المصنوعة من الألمنيوم الساخن ، وهذا لا يهدر فقط الكثير من الطاقة ، ويقلل من قدرة الحمل للكابل ، ويسرع من تقادم عزل الكابل ، لذلك لا ينبغي تأريض كابل النواة الواحدة كلا الطرفين.
[في حالات قليلة (مثل الكبل القصير أو حامل الضوء) ، قد يتم توصيل طرفي الكسوة المصنوعة من الألومنيوم أو الدرع المعدني ببعضهما ثلاث مرات. ومع ذلك ، في حالة عدم تأريض أحد طرفي الكسوة المصنوعة من الألومنيوم أو الدرع المعدني ، تحدث المشكلات التالية:
عندما يكون تيار البرق أو موجة الجهد الزائدة على طول التدفق الأساسي ، فإن حزمة الألومنيوم أو محطة تأريض الدرع المعدني ستكون تأثير الجهد العالي ؛ يمكن أن تظهر الدائرة القصيرة للنظام أو تيار الدائرة القصيرة عبر قلب السلك أو حزمة الألومنيوم أو الطرف المعزول للدرع المعدني أيضًا جهدًا مستحثًا أعلى ، ويمكن أن يظهر تردد الطاقة على عزل الغلاف الخارجي للكابل 39 ؛ t يتحمل دور الجهد الزائد و التالفة ، سوف يؤدي إلى تأريض متعدد النقاط ، وتشكيل الدورة الدموية. لذلك ، عند استخدام التأريض المتصل في أحد الأطراف ، يجب اتخاذ تدابير للحد من الجهد الزائد على الغلاف ، عندما يجب أن يكون التثبيت وفقًا لحالة الخط المختلفة ،
وفقًا لمبدأ الاقتصاد والعقلانية في كيس الألمنيوم أو موضع معين لطبقة التدريع المعدني ، يعتمد اتصال خاص وطريقة تأريض ، وتثبيت واقي غمد في نفس الوقت ، من أجل منع انهيار عزل غلاف الكابل. لذلك ، يجب تثبيت خط كابل الجهد العالي ، وفقًا لأكواد GB50217-1994 لتصميم كابل الطاقة الكهربائية ، فإن الغلاف المعدني للكابل أحادي النواة هو أرضية صغيرة فقط ، يجب ألا يتجاوز الغلاف المعدني الصغير للجهد المستحث 50-100 فولت (لا لا تتخذ أي اتصال مع التدابير الأمنية للغلاف المعدني أقل من 50 فولت ، مثل اتخاذ تدابير فعالة ،
ألا يزيد عن 100 فولت) ويتعامل مع العزل. إذا كان الجهد أكبر من القواعد ، فيجب أخذ الغلاف المعدني بعد العزل المتدرج أو العزل للتوصيل بأسلاك التوصيل البيني المتقاطعة. من أجل تقليل خط الكبل أحادي النواة على الجهد المستحث القريب من الكبل الإضافي وكابل الاتصال ، يجب محاولة اعتماد اتصال عبر الإنترنت. طول الكابل ليس طويلاً ، ويمكن استخدام طريقة تأريض أحادية النقطة. لحماية غلاف الكابل العازل ، يجب تركيبه بدون أرضية في نهاية واقي الغلاف.